果汁 发表于 2010-5-21 08:14

500米200千瓦电机的起动

距离太远,压降太大,起动瞬间电压为180伏,可以启动吗?用软启动器可以吗?

qwxqwx 发表于 2010-5-21 18:51

又是一个启动问题,可以说得具体点吗?比如你是什么形式的电机,额定电压是多少?起动瞬间电压180V时你是用的什么启动方式?

果汁 发表于 2010-5-21 23:03

380伏,全压起动,变压器有500米远,电缆3*185。三相异步电机

qwxqwx 发表于 2010-5-22 22:01

你的180V是不是电机一通电,电网电压就降到这么多?

标准答案 发表于 2010-5-22 22:15

带什么负载?变压器容量多大?

果汁 发表于 2010-5-23 11:21

是的,就是起动瞬间电机端子上电压降为180v,是通过公式算得,负载为水泵,变压器容量不大

张老五 发表于 2010-5-23 11:59

如果是水泵类的,建议用软启动器,启动前别忘了把水泵的进出水口全部关闭

qwxqwx 发表于 2010-5-23 12:37

如果是这样,直接启动电机启动不了.用软启动也许可以.

果汁 发表于 2010-5-23 14:37

软启动也够戗,变频是不是比软启动更好些

张老五 发表于 2010-5-23 20:41

软启动器也有变频式的

标准答案 发表于 2010-5-23 23:08

现在能启动吗?如果能启动就这样不用加任何东西。

果汁 发表于 2010-5-26 19:07

计算很麻烦的,谁有电缆电抗的公式?

张老五 发表于 2010-5-26 20:48

电抗不是大问题,主要压降还是在电阻上
页: [1]
查看完整版本: 500米200千瓦电机的起动