MwZheV 发表于 2010-5-20 17:01

电机损耗

测量异步电机损耗的时候遇到的问题,想求助各位帮忙解决一下。
测量的是异步电机变频器驱动时的空载损耗。
1,分别测量了电机各相的损耗后,三相损耗相加求出和。
2,3V3A接线方式直接测量了三相损耗。
两次测量用的不是一种测量器。一个有相电力测量功能,用它测的是1。
可结果如图说示,1比2损耗要大。不知道是为什么,而且频率越大,1和2的差就越大。2的损耗越来越低,而1却曾加。
请问这是什么原因呢?1和2测的都是一个东西。虽然一个是计算求出的,一个是直接测出的。但为什么会有这么大的差,而且一个损耗增加一个减少呢。
向各位求助。谢谢。
http://bbs.simol.cn/images/default/attachimg.gif http://bbs.simol.cn/attachment.php?aid=NTIxNTJ8MjVhNGY3YjB8MTI3NDM0NjAyOXwyYWZjVEtmUWRPRHJCRHhhSlNzblRzMUIvSllqcnIxcFhBb0VrQ1BocXA4UzhiQQ%3D%3D&noupdate=yes

1-1-1 发表于 2011-12-12 13:31

没看明白楼主什么意思?可能我愚钝吧

张老五 发表于 2011-12-12 22:10

请楼主先说明一下损耗是怎么测的
页: [1]
查看完整版本: 电机损耗