绕组加热后绝缘电阻为500兆欧?
线圈两项通电后,线圈大约100度,测绝缘电阻为500兆欧,怎么还是这样大,热态电阻不是应改降低吗? 绝缘电阻,你测的是对地吧?通电后,线圈的"潮气"没有了,绝缘电阻会增大 那冷下来就更高了,高压电机几十万兆欧也不稀奇 标准上规定不小于几兆欧(根据电压定),实际上定子真要实测几兆欧,绕组肯定有问题,所以至少也要二三百兆欧以上,才能保证定子绕组是好的。 也不一定,有时几个兆欧的也能用,用着用着绝缘会上升的 张老五说的不错啊,知识渊博啊! 也不一定,有时几个兆欧的也能用,用着用着绝缘会上升的
张老五 发表于 2010-5-19 19:06 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
解释下好吗?? 按标准,电机额定电压,每一千伏绝缘电阻一个兆欧即可
电机受潮后绝缘电阻会下降,但使用进由于发热,潮气排出,绝缘电阻也会上升 国标上规定在冷态下绝缘电阻在5兆欧以上就行了