果汁 发表于 2010-5-13 06:00

起动电流=堵转电流?

起动的瞬间不就相当于堵转吗?起动时的电流跟转子憋住似的电流应该一样的吧

huaye 发表于 2010-5-13 07:54

不一样。堵转是转子不转时测的,电流不变。起动瞬间虽然转子不转电流是变化的。

zhlichun 发表于 2010-5-13 08:41

起动电流要小于堵转电流。

qwxqwx 发表于 2010-5-13 10:23

启动电流和堵转电流在数值上是相等的吧。

yangfeng0102 发表于 2010-5-30 13:45

同意楼上的,瞬时的起动电流值大小与堵转电流近似相等,但从名词上见楼上说明!!!

pengchangjun 发表于 2010-5-30 14:26

起动、堵转时的转差频率相近,其转子电流相近,从而定子电流也会相等。

qwxqwx 发表于 2010-6-12 19:12

补充一下二者的概念。堵转电流是电动机在额定频率、额定电压和转子在所有转角位置堵住时从供电线路输入的最大方均根电流。
起动电流是在额定频率和额定电压下,转速由零到负载转速的起动期间内电动机从供电线路输入的稳态方均根电流,这不是单一数值。

arsune 发表于 2010-7-7 16:13

动态和静态、外接电压也会有差异

xiangzi84 发表于 2010-7-7 20:00

启动电流在瞬时是等于堵转电流,但是随后启动电流逐渐减小。。。堵转电流不变

Devin_wang 发表于 2010-7-8 09:10

在额定电压和频率下,启动瞬间的电流和堵转电流可认为相等。

tech4 发表于 2010-11-22 15:59

回复 5# chenlin637
我非常赞同您的观点。

docliu09 发表于 2010-11-27 23:27

关注中,希望更多的高人进来一起讨论!

DKC321 发表于 2010-11-28 12:16

在瞬间是相等的,随后就不同了。

张老五 发表于 2010-11-28 14:25

堵转电流是一个瞬时值,启动电流是一个过程值
当然,差别也不是特别大,粗略一点,当成一个值来看,也未尝不可

careyfour 发表于 2010-11-28 14:37

那想问一下,启动电流最大值与堵转电流最大值是一样的吗?

yangbing007x 发表于 2012-10-12 19:19

xiangzi84 发表于 2010-7-7 20:00 static/image/common/back.gif
启动电流在瞬时是等于堵转电流,但是随后启动电流逐渐减小。。。堵转电流不变

那你是说启动时候的电流是n=0时候的电流值吧,应该是一个峰值吧

yangbing007x 发表于 2012-10-12 19:20

张老五 发表于 2010-11-28 14:25 static/image/common/back.gif
堵转电流是一个瞬时值,启动电流是一个过程值
当然,差别也不是特别大,粗略一点,当成一个值来看,也未尝 ...

竟然启动电流是一个过程,但是堵转电流是一个瞬时值,那么国家标准对他们对额定电流有效值的倍数是怎么规定的呢?电机厂给客户的数据是哪个呢?

圣力 发表于 2012-10-12 21:21

前不久用数字示波器看了一下电机启动电流的波形,最大值只有几个毫秒!
由于启动的瞬间电机已经转起来了,所以觉得这两种状态下的电流值没有可比性!

fangzai1317 发表于 2013-3-29 08:59

说的很不错

JIANGYI 发表于 2013-3-29 10:38

在Y系列三相异步电动机技术条件里,启动电流和堵转电流是一个东西的不同叫法而已。
页: [1] 2
查看完整版本: 起动电流=堵转电流?