zlj 发表于 2010-5-9 09:20

电机转子发热

本帖最后由 zlj 于 2010-5-9 12:38 编辑

一台Y355 2极 315kW电机运行一段时间,轴承坏。经拆检发现转子表面全部变成黑褐色,温度高所致。而定子完好、没有变色,请大家帮忙分析一下是什么原因引起转子变色的?

huaye 发表于 2010-5-9 09:38

是否转子细条?

zlj 发表于 2010-5-9 09:46

本帖最后由 zlj 于 2010-5-9 09:47 编辑

如果转子细条,应该一个或几个槽发热,而这台电机转子全部变色。
如果变色温度能达到多少度?

woaini1044 发表于 2010-5-9 10:26

轴承不好,造成电流大,发热的速度大于散热的速度

zlj 发表于 2010-5-9 11:40

请问为什么轴承不好,电流就会大呢?

yinduhua 发表于 2010-5-9 11:52

是不是转子热负荷太高

xiangzi84 发表于 2010-5-9 13:36

是不是导条或端环电密过大。。。

yangfeng0102 发表于 2010-5-9 20:43

应该是转子温度过高导致,热处理过的铁芯也是这样的颜色,至于原因,可能是轴承坏,损耗加大,同时转子自身的热负荷高

zlj 发表于 2010-5-10 09:02

谢谢各位朋友的热情参与。

qwxqwx 发表于 2010-5-10 21:02

这种情况我们也碰到过,感觉可能是转子散热不好,或者设计时转子部分的参数取高了。另转子表面变成黑褐色,是转子表面的漆,还是硅钢片本身?

JEAN5481 发表于 2010-5-10 22:32

这种情况我们遇到过,曾经从两方面入手解决,1轴承问题,钢球与滚道间隙取值偏小,轴承选用有要求,2负荷变异导致电机过高.需调整电机参数,加大输出功率.不过我没有大电机的经验.供参考

huaye 发表于 2010-5-11 07:29

变色的话起码450度以上。

zlj 发表于 2010-5-11 14:36

回复 10# qwxqwx
是转子本身变色,连端环都变色了。

qwxqwx 发表于 2010-5-11 20:15

如果是硅钢片变色,又象楼上所说的,转子的温度已达到450度,那转子本身对定子的热辐射应该很大的。定子还能完好?这电机运行了多长时间?电机本身处于怎样的使用环境?

张老五 发表于 2010-5-11 21:18

做个铁损试验,看转子硅钢片之间是不是有短路现象

zlj 发表于 2010-5-12 08:02

请教铁损试验方法。

张老五 发表于 2010-5-12 17:13

铁损试验是用导线在铁心上缠几圈,一般线的走向同导体相同
在线中通上交流电,使铁心中的磁密达到设计值,可以取1T1.2T或者1.5T,待温度稳定后,测量表面各点的温度,其中温度最高点和最低点的差应该在10度或者15度以下。如有明显的高温点,说明该点处有片间短路

zlj 发表于 2010-5-12 21:13

学习了,多谢指教。
页: [1]
查看完整版本: 电机转子发热