liuywff 发表于 2010-5-7 16:36

双馈并网的启动

请教下双馈并网发电的具体流程,在启动过程中,需要先当电动机拉到一定转速,再切换为电动状态呢。。求高人指教

normahxh_002 发表于 2010-5-7 20:13

先调桨使发电机转速到同步转速附近,然后并网

aser 发表于 2010-5-11 11:03

同步转速下33%下可以开始并网
比如1000rpm是个典型值

normahxh_002 发表于 2010-5-12 22:29

回复 3# aser
理论上是在允许转速范围内都可以,但是在实际中就是在同步点附近并网吧

elastic123 发表于 2010-5-13 08:08

对四极电机,一般在1100RPM附近并网

shaoshiyi 发表于 2010-5-24 04:32

请问并网前转子是开路的还是短路的?

xudxin11 发表于 2010-6-19 15:50

并网一般由主控通过变桨据系统控制机组转速在正负0.3转差范围内,由变流器控制电机实现并网。变流器通过对双馈发电机转子励磁,实现定子电压与电网同步,然后闭合并网开关,完成并网操作。

ljbnkk 发表于 2010-6-19 16:47

正负0.3转的风轮转速,发电机转速就是+-30转左右,变流器并网后,主控PLC 再增加转矩,根据风机叶尖速比曲线至最佳转距.

ljbnkk 发表于 2010-6-19 16:48

同时变桨调节将浆角调到0度左右

dujydjy 发表于 2010-8-4 14:15

转速是由风力驱动的,不是发电机当电动机驱动的

并网转速各家主控略有不同,大部分为1200rpm或1300rpm

可以并网运行的转速范围入aser所说

chengxinwei1983 发表于 2010-8-8 10:31

请问并网前转子是开路的还是短路的?
回复6楼
并网是指定子的发电并网,对于变流器来说,并网前转子已经开始励磁了,直到定子侧的电压,相位,幅值与电网一致就可以并网了!