线圈最高温度和平均温度的问题
端部的pt100显示217度,停车采电阻为170度,灌入变压器油后,pt100为155度,停车采电阻为140度,这说明什么问题?加变压器油一开始温度上的快,后来就慢了,稳定的快些,是后来到沸点了吗?25号变压器油 楼主还是把问题说说清楚。
停车采电阻,我理解是用电阻法反推温度吧?这样测到的温度是整个绕组的平均温度,而PT100显示的是某个点的温度。
变压器油的热容量大,相当于加强了绕组的散热,所以温度降低了,而且油是会流动的,会造成温度分布的平均化。
因此,啥问题也没说明,一切都很正常。唯一不正常的,是温度怎么会到达217度?这个到底是什么东东? 端部散热不好所以温度达到了217度,170与217温差之大,是不是说明铁心中的线圈温度相当低? 你提供的工艺过程不是很清楚,170是反推的吗,一般来说温度计采温度与电阻法的测量差不多会有10~20度来去,毕竟温度计是局部的,加入变压器油以后,在油的作用下,绕组温度会相对均衡,温度计法和电阻法的测量结果会更接近。 是油浸变压器吗?
页: