有没有关于高压电机轴瓦故障原因与处理的资料?
有没有关于高压电机轴瓦故障原因与处理的资料,现场有一台3800kw高压电机轴向窜动严重,轴瓦端面易摩擦高温,想找这方面的资料学习一下。以及磁力中心线等相关概念与调整方法。请教各位大侠。 一、电机本身问题,磁力中心未调好,电机出厂时应测量磁力中心线位置。
二、电机安装问题,电机受到所连接设备的轴向力所致。 方法:
1、松开联轴器,电机空转,记录电机的磁中心位置,停电后等电机完全静止后再一次记录磁中心位置,看看相差多少,查找电机的说明书,看这个磁中心偏差的允许值是多少,是否超标。如果找不到说明书,一般此类电机的允许值都在3-5mm宋之间
2、加上负载后,再记录一次磁中心位置
如果是后一种情况造成的磁偏称移超标,说明是负载把电机顶住了或者拖住了,调节联轴器之间的间隙,使之在轴承(应该是轴瓦吧)左右间隙的允许范围内。
如果是前一种情况的磁偏移超标,那么想办法让厂家给你解决,这是电机本身的缺陷。当然也可以反其道而行之,索性让负载把电机顶到一个合适的位置,让轴瓦的端面碰不到即可
页: