盆式绝缘子电场分析
我做过一个电场分析,主要问题是盆式绝缘子与法兰边缘电场太高问题,问题的发现时我做一个GIS互感器试验装置,对内部进行分析后发现圆角与法兰接触位置有问题啊!盆式绝缘子为外购产品进行过优化,我想问的是接触位置电场应该控制在多少! 好长时间不搞电场了,具体的值忘记了,黎斌老师有本书,你可以看看 没人给个意见嘛 SF6 0.4MPa:绝缘件内部:<3kV/mm;
绝缘件表面:<12kV/mm; 具体的值你根据黎斌的书,压力不同,取值不同,不过电场分析的时候可能网格划分的不同,结果也会有所差异,有些时候分析的结果偏大,但是生产出来也可能是合格的,理论,工艺,经验 看来,分析到底指导意义在哪里! 学习一下。。。。。。。。。。