kulezbs 发表于 2010-4-30 10:04

盆式绝缘子电场分析

我做过一个电场分析,主要问题是盆式绝缘子与法兰边缘电场太高问题,问题的发现时我做一个GIS互感器试验装置,对内部进行分析后发现圆角与法兰接触位置有问题啊!盆式绝缘子为外购产品进行过优化,我想问的是接触位置电场应该控制在多少!

xingkong 发表于 2010-5-18 06:32

好长时间不搞电场了,具体的值忘记了,黎斌老师有本书,你可以看看

jitailiang 发表于 2010-6-17 18:15

没人给个意见嘛

joyphon 发表于 2010-7-8 17:24

SF6 0.4MPa:
绝缘件内部:<3kV/mm;
绝缘件表面:<12kV/mm;

hpuliujian 发表于 2010-7-17 15:25

具体的值你根据黎斌的书,压力不同,取值不同,不过电场分析的时候可能网格划分的不同,结果也会有所差异,有些时候分析的结果偏大,但是生产出来也可能是合格的,理论,工艺,经验

kulezbs 发表于 2012-4-9 07:57

看来,分析到底指导意义在哪里!

zxy9985 发表于 2012-7-3 13:08

学习一下。。。。。。。。。。
页: [1]
查看完整版本: 盆式绝缘子电场分析