户内母线式零序电流互感器安装使用说明书
户内母线式零序电流互感器安装使用说明书一、总则:
1、本说明书适用于LXMZ—10系列母线式零序电流互感器的安装使用和验收。
2、型号、字母、数字含义:LXMZ—10;L——电流互感器;X——零序;M——母线式;Z——树脂浇注式;10——一次额定电压:10kv;
3、产品引用参考标准;GB1208—2006电流互感器;GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合;GB/T2900.15—1997电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。GB/T7354—2003高压试验技术 局部放电测量。
二、用途:
LXMZ—10型母线式零序电流互感器,适用于额定电压10KV及以下中性点不接地(或经消弧线圈、电阻接地)的户内式发电厂、变电站(所)或开关站的三相交流供电系统中;并且电路是采用铝排(或铜排)架空引出的线路,监测其中的剩余电流。当线路发生单相接地故障或线路上的设备对地绝缘击穿时,为继电保护、小电流接地选线装置提供零序电流信号。由于互感器的不平衡电流非常小,而灵敏度又很高。所以,特别适合用于小电流接地故障选线,可使保护选线装置的可靠性大大提高。
三、使用环境条件:
1、使用场所:户内;
2、环境温度:-25℃—+40℃;
3、一个月内空气相对湿度平均值:≤90%。
4、海拨高度:≤1000m;
5、安装场所内无严重影响互感器绝缘的气体、腐蚀性化学物质等。
6、互感器安装应稳固,不会受到其它物品的强烈振动。
7、安装处的母线是采用铝排(或铜排)引出的线路。
四、结构特点和电路工作原理:
1、LXMZ—10型母线式零序电流互感器由三只单相电流互感器组成。一次三个绕组由被测线路的三相导线分别代替;二次绕组分别缠绕在三个独立的环形铁芯上。一次导线与二次绕组之间的绝缘由树脂浇注成型。中间预留的方孔供一次导线铝排(或铜排)穿过。特点是互感器安装固定于一次导线上;没有专用的安装基座,具有体积小、重量轻、安装方便。
2、被测线路A B C三相铝排(或铜排)分别穿过互感器的三个母线孔,互感器的P1侧接线与总母线侧连接;P2侧接线与线路侧连接。二次绕组接线端S1与S1、S2与S2分别按星形方式联接,两个星点间输出零序电流为继电保护或小电流接地故障选线装置提供信号。
五、互感器的主要电气性能指标:
1、一次额定电压10kv。
2、绝缘水平:一次对二次绕组及地工频耐受电压42kv/1min,雷电冲击耐受电压75kv无击穿、无飞弧。
3、一次三相额定负荷电流600A。
4、局部放电量(1.2Um/√3):≤20pC。
5、额定单相电流比:600A/1A,准确级10P。
6、额定频率:50Hz.。
7、二次中性点额定负载:50Ω。
8、额定零序容量:2.5VA..
9、不平衡电流:一次三相额定600A负荷电流时,二次中性点负载中电流≤0.1mA。
10、灵敏度:一次三相额定负荷电流时,任意一相的P2侧接地(漏电)电流达120mA时,二次中性点负载中电流≥0.12mA。
11、极性:一次P1对应二次S1为减极性。
12、温升:A级。
六、安装使用方法:
1、安装前应对互感器的外观进行检查,要求完好无损。
2、极性检查:减极性。
3、安装时把互感器的三个母线孔,把互感器挂在铝排(或铜排)上,互感器的P1侧朝向总母线侧,P2侧朝向线路侧。用随机配备的固定板插入互感器穿芯孔中与一次铝排(铜排)对应平行,再用两只4×25mm的固定螺栓分别拧入固定板两端的螺丝孔中,直到螺栓顶到铝排(或铜排)上,使互感器不晃动,感觉稳固为止。
4、二次电路接线用2.5mm2(或1.5mm2)绝缘铜芯线,把互感器二次绕组的接线端三个S1联接,再把三个S2联接,形成两个星点。由两星点间输出电流为继电保护或小电流接地故障选线装置及为提供信号。
5、把互感器二次绕组接线端S2与安装处的接地网联接,达到良好接地。
6、安装接线完成后,还需对互感器一次做工频耐压试验,检查安装过程中互感器是否受到了损伤 谢谢提供! 学习学习!:handshake