果汁 发表于 2010-4-17 10:32

690伏电机的对地与匝间耐压值比380伏大吗?

690伏半成品检验也是1500+2*u?匝间也是是2500v?

张老五 发表于 2010-4-17 18:30

对地是的,匝间好像各厂略有不同,似乎应该超过2500

0401010102 发表于 2010-4-27 22:20

学习下,嘿嘿

402909230 发表于 2010-4-29 13:41

应该都是有公式的吧。应该按照标准来就不会有错的。一般是这样的,除非有特殊要求的除外。

liu3691 发表于 2010-4-30 10:36

看你的串联支路有多少,额定电压与串联支路的比值基本可以比较匝间电压,对地耐压,690肯定大于380,

baronshen 发表于 2010-5-4 15:00

规范大概是这样的

huaye 发表于 2010-5-4 19:28

匝间(1500+2*u)*1.25
页: [1]
查看完整版本: 690伏电机的对地与匝间耐压值比380伏大吗?