异步电机外壳带电现象
我们公司的异步电机与变频器连接,两者大地线均不连接到大地线。我用万用表测试电机外壳与大地线之间有电压为180V,我手接外壳和大地会有很强的触电感觉。当接上大地线就没有问题了。大地线看了一下,应该是没有问题的,因为我在EMC,与电工去看了一下地线处理,感觉没有问题。我的电机为F等级-----不知道各位有什么看法,给我一些提示。 让原来同事测试他们的电机一样有此情况。是不是异步电机就有此现象啊。还是怎么回事。 正常!这是共模感应电压,同步是变频器供电的电机,此现象尤为明显。因此为了人身和设备的安全,应该可靠接地! 刚才忘了,对变频器供电的电机不仅有外壳带电现象,转子也会存在共模和差模电压,从而导致较大的轴电流,因此还应采取相应的措施来防止轴电流。否则轴承将很快完蛋。 原来如此,难怪我们在测试感应电机的温升,使用热电偶法,说是有测不准。 谢谢3楼的回答。
原来在电科所见过他们做轴电压现象,40KW电机,在变频低速运行的时候会有很大的轴电压,而且有电流产生的声音。
昨天做了个实验,发现如果电机大地接变频器地,情况会好的比较多。另外此地与大地串不同电阻用万用表测得电流最高不会超过2.5MA,如果电机与变频器相连接不会超过1MA,说明此电压感应的可能最大。
想起陈国呈老师写的一本有关PWM调制技术与逆变技术一书有讲此电压的问题。
我得好好查查这个现象产生的机理与消除的方法 我认为是轴电压的结果. 看了有关电机共模和轴电压的问题,这个电压最终还是因为异步电机杂散参数造成对地电压和轴两侧电压的问题。所以一般电机要可靠接地,这样子不致于造成电击现象。但因为电机以及驱动器的问题,共模电压会造成漏电流过大,因此一般变频器和电机应用场合漏电保护器在120mA以上(可参考各大变频器厂的说明书),而不是家用的漏电保护器,要不一个劲动作。
轴电压也是电机杂散参数因起的,也要加以限制,因为太大容易损坏轴承。
我现在还是有个疑问,我们现在电机有两种一种是转子轴和电机外壳相连接,一种是不连接(都是电机制造问题,不是后来人为短接的),是不是不连接要好一些,不知道现在大部分异步电机是怎么连接的?