gugv 发表于 2010-4-12 20:35

氨气环境可以用增安型电机吗

如题,以前都是按区域来选型的。客户只说有氨气就不知道怎么选了。各位帮忙看看啊

张老五 发表于 2010-4-13 20:12

氨气爆炸性气体么?
感觉氨气是腐蚀性气体

forlink 发表于 2010-4-13 22:05

估计得选用密封型的电机才行,比如潜水,潜油电机

gugv 发表于 2010-4-14 19:41

GB3836.1上有说氨气环境的,但说的是隔爆型电机
按以上两位说的,增安型好像是不太合适

hjxcbj1 发表于 2010-7-18 12:57

GB3836.1和GB3836.2上标准有,是选用隔爆型电机

a237170476 发表于 2010-8-3 08:01

隔爆型电机,而且温度要求更高。

hjxcbj1 发表于 2010-8-31 18:57

是隔爆型电机,但如果是II区的话可以用增安型电机,特别是低压电机,高压电机一般不能用增安型电机了