张老五 发表于 2010-4-7 20:07

变频器供电对电机效率的影响

众所周知,使用变频器进行调速,是节能改造的一种重要途径。
然而,在进行节能计算的时候,往往只考虑了转速降低后电机节约的能量,却很少有人会去计算由于变频器供电时电机效率降低而损失的能量。
显而易见,由于低压变频器的载波特性,其供给的电能中谐波的比例比较高,而谐波只会产生损耗而无法做功。
那么,应该如何评价变频器供电时对电机效率的影响?效率下降值是多少?有什么合适的取值范围或者经验公式?

headpig 发表于 2010-4-8 10:10

日本人有估算,不小於0.96倍

张老五 发表于 2010-4-8 19:42

也就是说影响效率4个点?

headpig 发表于 2010-4-9 11:26

应该是说变频器对马达影响只容许0.96,低于这值就算是变频器不过关.当然这些比较是基于市电合格的 基准上的

lei285 发表于 2014-7-17 20:25

变频电机不考核效率

张老五 发表于 2014-7-17 20:51

谁说变频器不考核效率?
我关心的是,除了变频器本身的效率外,会不会对电机的效率产生额外的影响?

luofen123 发表于 2014-7-17 22:47

我只能拍脑袋定性地认为杂散损耗、铁耗、谐波损耗会增大。可惜没有准确的试验数据证实,更没有量化计算公式,望有专家能挺身而出,提供理论计算依据。

张老五 发表于 2014-7-31 17:33

没有理论分析,给几个实验数据也行啊

278882205 发表于 2014-8-1 08:47

张老五 发表于 2014-7-31 17:33
没有理论分析,给几个实验数据也行啊

百度文库里有一篇《日​立​高​效​压​缩​机​的​应​对》的文章,里面比较了一下感应电机与感应电机+变频器效率的比较,可以参考一下

张老五 发表于 2014-8-1 16:09

278882205 发表于 2014-8-1 08:47
百度文库里有一篇《日​立​高​效​压​缩​机​的​应&#8203 ...

你没理解我的意思
我问的是,由于变频器的影响,所造成了电机本身效率的变化

StevenZhou 发表于 2015-11-13 23:23

好问题啊,我也跟变频器打交道,为了得到较高的调速范围,额定工况占空比较低,导致系统效率大大下降,如何优化变频器效率呢?

小菜鸟123 发表于 2015-11-16 22:55

虽然看不懂 还是赞一个
页: [1]
查看完整版本: 变频器供电对电机效率的影响