fencer 发表于 2008-6-18 10:45

关于干式变压器的问题

短路电抗的大小会影响变压器的哪些性能?   变压器的容量是由什么决定的

James 发表于 2008-6-18 12:49

(1)对短路电流的影响:短路阻抗Z大的变压器,短路电流小。
(2)对电压变化率的影响:当电流的标么值相等,负载抗角φ也相等时,Zk%越大,电压变化率越大。
(3)对并联运行的影响:并联运行的各台变压器中,若抗Zk%小的满载,则Zk%大的欠载;若Zk%大的满载,Zk%小的超载。

James 发表于 2008-6-18 12:50

变压器的容量

首先要调查用电地方的电源电压,用户的实际用电负荷和所在地方的条件

然后参照变压器铭牌标示的技术数据逐一选择,一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件综合考虑,其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。

在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75~90%左右。运行中如实测出变压器实际承受负荷小于50%时,应更换小容量变压器,如大于变压器额定容量应立即更换大变压器。同时,在选择变压器根据线路电源决定变压器的初级线圈电压值,根据用电设备选择次级线圈的电压值,最好选为低压三相四线制供电。这样可同时提供动力用电和照明用电。对于电流的选择要注意负荷在电动机起动时能满足电动机的要求(因为电动机起动电流要比下沉运行时大4~7倍)。

fencer 发表于 2008-6-18 13:42

谢谢袜业大王

huaxiao2005 发表于 2008-8-7 17:29

真的又学到了一点

mayy185 发表于 2008-12-11 11:11

真的又学到了一点
页: [1]