好帖子,谢谢分享!
其实目前我也正在用SPWM加入三次谐波调制,电机运行效果比较稳定,但因为没有与SVPWM对比,所以想请教各位这两种性能差别如何?比如电流波形等方面,谢谢!
都是大虾,我看看就受益匪浅了
想问下,SVPWM的生成与直流母线电压有关系吗?为什么TI给的软件代码里没有直流母线电压?
个人的一些感慨,请大家看了不要不高兴:
SPWM和SVPWM的区别,一个很普通的问题,为什么会让很多人困惑?在 ...
zhouhaiyong 发表于 2010-10-22 16:55 https://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
是啊,工程上的问题不要着眼于会用什么软件,而是要明白其数学物理实质。
理论上还有比SVPWM效率更高的控制算法吗?谢谢
回复 13# s4473125
恩,就是这么算的
回复 14# xiaolinfa1987
调制比M不是这么算的,你写的2/pi是180度导通的情况,是调制的极限状态。
感謝分享~@@
實在太複雜了!@@ 望高手詳解
看了“具有全调制范围的空间矢量调制新型数字算法.pdf”,SVPWM过调制就是BLDC控制,也就是正弦波失真后变为方波,这个时候的电压利用率应该是最高的,但是噪音和谐波也会大大增加,这样的话我觉得电机控制中坐标变换会出现很大问题,电流环跟随还能准吗
路过,学习中
保证达到要求,能优化就优化
感谢分享
谢谢lz啦
好,努力学习
很好啊 学习了
很好~!~~~~~~
回复 30# yyzhb111
看看!!!
回复 2# amonghappy
那要看什么控制了,对于svpwm来说,前期的矢量控制解耦太麻烦了,对于单一电机很好解决,但对于市面上众多电机来说,通用性不好,基本不可行~
回复 16# yjhou
请问阁下做的什么项目
回复 10# kyoiori
顶一下