电焊机变压器
变压器原理记录第一章 概述
1—1. 变压器的用途和分类
1.变压器---是一个静止的电器,由绕在同一个铁心上的两个或两个以上的线圈,通过交变的磁通联系。
2.功能---把一种等级的电压与电流变成同频率的另一种等级的电压与电流。
一. 变压器的用途
发电机发出的电压10.5---20千伏的低电压通过变压器变成高电压低电流进行远距离传送,最终到用户需要的电压,大型动力设备电压6,10千伏,小型的动力设备为380,220伏。
输送的距离越远(千米) 输送的功率越大(千伏安) 要求输电电压越高(千伏)
200---400 20---30万 220
500 40万 330
800 80万 500
1000以上 200---500万 750
传输的电能的过程---发电机发出的电压升高----升压变压器----一级降压----二级降压----配电(用户)。
传输电能
1. 升压变压器----将发电机发出的电压升高输给线路。
2. 降压变压器---将较高的电压降为较低的电压。
3. 配电变压器---将较低的电压降为设备或民用的电压。
4. 联络变压器---联系几个电网,将电能重新分配。
二. 变压器的分配
变压器---电力变压器----(油浸变压器,干式变压器)
---特种变压器
1. 按用途分类---升压变,降压变,联络变,配电变,厂用变。
2. 按变压器结构分类---双绕组变,三绕组变,多绕组变,自耦变。
3. 按相数分类---单相变,三相变,多相变。
4. 按冷却条件分类---油浸变压器(自冷,水冷,风冷,强迫水冷,强迫风冷)
干式变压器,这种变压器没有油,线圈和铁心通过空气冷却。
充气变压器,器身放在一密封的铁箱内,箱内充以特种气体。
5. 按线圈使用的金属材料分类---铜线变压器,铝线变压器。
6. 调压方式分类---无励磁调压,当二次不带负载,一次与电网脱离的调压方式。
---有载调压,在带二次负载下进行调压。
7. 特种变压器---整流变,用于把交流电能变换为直流电能的场合。
电炉变,用于把电能转换为热能的场合。
试验变,供高压试验用的变压器。
供旷井下使用的矿用变压器。
供船舶用的船用变压器。
中频变压器。
大电流变压器。
变压器的额定电压应与所连接的输电线路电压相等,我国输电线路电压等级有(千伏):
0.38361015(20) 3563110220330500输变电线路电压等级是线路终端电压值,因此连接线路终端变压器一侧的额定电压与上列数值相同。
变压器始端的电压考虑了线路的压降将比等级电压为高,35千伏以下电压等级的始端电压比电压等级要高5%,而35千伏以上的要求高10%,因此变压器额定电压也相应提高。线路的始端电压值为:
0.43.156.310.515.7538.569121242369550
高压额定电压等于线路始端电压的变压器为升压变压器,等于线路终端电压的变压器为降压变压器。
三. 产品型号
-1--2 --3--4--5--6--7--8--9- / -10--11-
1. 线圈耦合方式----一般不标,O自耦
2. 相数----D单相,S三相
3. 冷却方式----油浸自冷不标,F油浸风冷,S油浸水冷
4. 循环方式----自然循环不标,P强迫循环
5. 绕组数----双绕组不标,S三绕组,F双分裂
6. 导线材质----铜线不标,铝线用L
7. 调压方式----无励磁不标,Z为有载
8. 产品的设计序号
9. 额定容量(KVA)
10. 高压绕组的额定容量电压(KV)
11. 防护代号,TH---湿热,TA---干热
例:OSFPSZ----25000/220
自耦三相强迫风冷三绕组铜线有载调压额定容量为25000千伏安的高压绕组额定电压220千伏的电力变压器。
四. 技术数据
1. 额定容量,表征传输电能大小
2. 额定电压,指线电压
3. 额定电流,指线电流
4. 联接组标号
5. 空载电流,原边接在额定频率的额定电压,副边开路,在原边产生的电流即为空载电流。
6. 空载损耗,空载电流的有功分量是损耗电流所吸取的有功功率。
7. 阻抗电压,二次绕组短路,一次绕组流通额定电流时所施加的电压为阻抗电压。
8. 负载损耗,二次绕组短路,一次绕组流通额定电流时所吸取的有功功率。
9. 频率,10,相数
同时铭牌上还给出变压器的总重量,油重量,器身重量。
特种变压器的产品型号:
HSJ:三相油浸电弧钢炉用变压器
PDJ:单相油浸工频感应炉用变压器
DDG:单相干式低电压大电流变压器
ZSG:三相干式整流变压器
TDJY:单相油浸移圈调压器
TDGC:单相干式接触调压器
SO:三相自耦调压器
DGS:船用变压器
SG:三相干式变压器 楼主的标题和内容不符啊。