caihuij 发表于 2012-5-11 08:13

资料很好,下载了

liangwc1985 发表于 2012-5-14 12:45

资料很好很实用,谢谢大侠们的指导

sukameal 发表于 2012-5-14 13:32

学习一下,学习一下

liangwc1985 发表于 2012-5-14 15:29

回复 8# archdevil


    曾经见过一个爆炸的igbt,英飞凌的,外壳都已经被炸开,但是用万用表二极管档测量时还是正常的。正是因为这样所以没有在再次上电检查的时候引起重视,从而导致了问题的发生。这可能是什么原因导致的?谢谢大侠

451437026 发表于 2012-5-19 08:22

短路 过载 绝缘受损 机械可能也有问题 内摩

tclldc1314 发表于 2012-5-23 12:57

下了两个文章先看看

ly_milan 发表于 2012-5-24 10:12

其实,还有一个重要原因就是供电电源的变压器之间绝缘不好,也会引起IGBT的击穿,而且这种情况一般都不会引起注意,因为他不是短期的破坏,而是一个长期磨损的状态!所以电源的变压器的绝缘设计很重要!

lxhtyy 发表于 2012-5-28 16:49

谢谢2篇文章

shuixiansong 发表于 2012-5-28 20:57

上面文件很是有用,谢谢楼主。

未_ 发表于 2012-5-30 16:58

总的来说 都是因为过热炸掉的啊~~4L的资料值得学习~

allan811 发表于 2012-5-31 11:21

果断下载啊!!!!好东西

simon0000 发表于 2012-6-5 12:00

均匀不好可能炸

jsongyan 发表于 2012-6-5 16:39

学习一下。受益了。

没信号的小强 发表于 2012-6-20 14:33

应该是电流瞬间太大 热量堆积导致爆掉了

kingsr 发表于 2012-6-21 13:34

IGBT烧毁主要有3点:1 过压,2过流,3过温。

资源共享 发表于 2012-6-24 00:50

好好学习{:1_390:}

sunyj 发表于 2012-6-24 10:21

可能是局部击穿,楼上的两篇文章值得好好学习

lengjian1295 发表于 2012-7-11 14:30

其实过压过流和过温均有可能,最好是弄清楚是哪个直接导致的,如果是过压的话,过压之后一般会引起过流,过流必然引起过热,所以要具体问题具体分析!

bmxs 发表于 2012-7-23 10:22

驱动不对导致过流

freemano 发表于 2012-8-1 08:53

研发设计完成后,使用过程中发生IGBT炸掉。可能性大多为:1、控制器跑飞,导致直通。(如做了直通保护,则可能性不太高了)2、IGBT受潮导致,这个在实际工作中经常遇到,现有的英飞凌和西门康的白模块封装密封性都不够,在高湿度条件下,内部或基板和散热片之间会受潮。Vacon的功率单元很多都是这个原因。