djc0537 发表于 2010-3-24 14:46

求助:10KV电机功率问题

10KV,900KW额定电流59.2A,原来电流在52A的时候,功率在780-800KW之间,但是最近变电站的检查功率850-870KW,但是电流还是52A,小生不知什么原因,请各位大侠指教!

wangjs 发表于 2010-3-24 15:13

1 电压有可能略高,
2 功率因数和效率随着接近额定输出功率而提高
3 电流表读数误差或电流表有问题

LUKS 发表于 2010-3-24 17:03

标准应该是前者数据对!后面应该是显示误差

标准答案 发表于 2010-3-24 18:13

你那是什么电机?发电机还是电动机?同步机还是异步机?

张老五 发表于 2010-3-25 21:32

变电站?那儿应该是输入功率,甚至可能是视在功率