xiaoxuehaha 发表于 2010-3-21 14:01

请教个很弱的问题--双馈发电机定子出线至塔筒底部外箱变有四根一样的电缆?

双馈发电机定子出线至塔筒底部外 箱变有四根一样的电缆,35kv是不接地系统,不明白为何有四根电缆呢?定子星/角转换?

请各位大虾指教,谢谢先。

xiaoxuehaha 发表于 2010-3-22 14:24

没有哪位朋友帮忙么?在发电机定子出线盒有四根一样的电缆。

向国 发表于 2010-3-22 20:17

我觉得你问题没有说太清楚?定子星/角转换?是什么意思?

silentsjb 发表于 2010-3-27 14:57

副边(低压侧)为TN-C-S,那根电缆是PEN