双馈发电机并网后,在第一时间会设置一个参考转速,请问有何依据?
双馈发电机并网后,控制系统会设置一个参考转速,并且会限制功率的上升速率。有两个问题1设置这个参考转速有何依据,此时发电机转子的转速是被动按照此时客观风速执行,
还是在控制系统给定的参考转速下运行?
2在达到额定功率之前,变浆系统是否动作,话句话说在达到额定功率之前,叶片是否
总保持一种状态,只有超过额定功率之后,变浆系统才工作,去掉多余能量。 控制器在测得风速的情况下,会控制风机按照预设的功率曲线运行,而预设的功率曲线可以更有效转化风能又考虑风的多变得出的,是风机设计的重要一环,体现了风机的核心技术。
正常情况下,在低风速运行时,不需要调桨。
不知道说得是否正确,请高人多指正。 楼上说的没错!双馈发电机并网后,控制系统会根据风速信号按照预设的功率曲线计算出一个参考转速(应该叫给定转速),提供给变频器。
1 设置这个参考转速有何依据,此时发电机转子的转速是被动按照此时客观风速执行,还是在控制系统给定的参考转速下运行?
答:对一个特定的风轮来讲,要捕捉到最大风功率都有一个最佳的叶尖速比,这个最佳的叶尖速比与风轮的结构和叶片的空气动力学特性有关,根据这个最佳的叶尖速比再结合当时的风速就可以得到一个最佳的风轮转速,再根据变速箱的变比就可以得到一个最佳的发电机转速。由于每一型风机采用的风轮不同,所以最佳的叶尖速比也不同,给定转速也不同,这就是楼上所说的这个环节“是风机设计的重要一环,体现了风机的核心技术”
此时发电机转子的转速将按照控制系统给定的转速运行。
2 在达到额定功率之前,变浆系统是否动作,换句话说在达到额定功率之前,叶片是否总保持一种状态,只有超过额定功率之后,变浆系统才工作,去掉多余能量。
答:这是一个控制策略问题,一般情况下,在达到额定功率之前,变浆系统是不动作的,只有在超过额定功率之后,变浆系统才动作,限制风轮吸收风功率,我们把这称为:额定功率之前调速调载,额定功率之后,变浆调载。 叶尖速比为条件,也就是风速为条件;风速为输入并不稳定,发电机转速为励磁的条件给定应该比较稳定些 感谢楼上三位朋友,特别鸣谢-----标准答案-----回答问题总是有条有理,再次感谢各位。 可以看啊看