411046371
发表于 2010-3-10 21:15
涡流损耗
涡流损耗百分比很大,基本在20左右,怎么才能降下来 呢!谢谢大家指点迷津!
jess
发表于 2010-3-11 09:33
什么产品,哪个部件?
411046371
发表于 2010-3-11 22:28
50000KVA 110KV/11KV
小小鸟儿
发表于 2010-3-12 08:39
回复 3# 411046371
是低压线圈吗?可以用换位导线,这样涡流损耗立马就下来了。
pdrich
发表于 2010-3-13 12:08
楼柱原来线圈采用什么结构?
jess
发表于 2010-3-13 21:56
本帖最后由 jess 于 2010-3-13 21:58 编辑
小容量产品,估计是线圈涡流,按4楼换线,调整安匝分布
avrgb
发表于 2010-3-17 19:52
是铁芯涡流还是导线涡流?
硅钢片质量如何?厚度误差?
limin1975
发表于 2010-3-21 13:49
做好硅钢片的工作和磁通问题
likewen774
发表于 2010-4-11 14:11
实在不行就加油箱磁屏蔽
梅新求
发表于 2010-4-16 14:21
楼主,可以改变导线的宽厚比,如薄一点,油箱内空加大点或加油箱磁屏蔽,不知是否有帮助.
likewen774
发表于 2010-4-26 19:40
也可以加夹件磁屏蔽啊
accord50
发表于 2010-4-28 14:12
楼主没有说明白是好大的变压器。