精密伺服驱动调试中遇到的问题
现在在用Elmo驱动器驱动一台自己研制的直线电机,驱动器型号为Elmo BAS-A5/230-4,电机的位置传感器为Mercury II 4000,最高精度是1.22nm,电机在驱动前需调试驱动器,调节电流环-调节换相-调节速度环-调节位置环,电机中没有霍尔。现遇到的问题是:
把光栅读数头调成400细分,对应50nm,调试没有问题
把光栅读数头调成1000细分,对应20nm,调试也没有问题
把光栅读数头调成2000细分,对应10nm,调试过程中换相怎么也调试不过去
请各位大侠帮忙想想可能是什么原因,谢谢了 分辨率有问题? 细分数(Interpolation) 频率(Frequency)
情况1 400 10MHz
情况2 1000 10MHz
情况2 2000 10MHz
光栅的调试窗口如图所示, 我不太清楚您说的分辨率是什么概念,请指教 是否2000细分时反馈计数过大,导致伺服内部换相计算溢出呢?
位置传感器和驱动器之间数据传输是什么形式?串行总线吗? 位置传感器和驱动器之间数据传输是串口,经测量应该是2000细分时反馈计数过大,导致伺服内部换相计算溢出
谢谢roccy
想问一下大家,什么型号的驱动器可调整定过程的速度?