关于电机定子垫条的问题?
请问下电动机的定子的槽内,也就是线圈的下层,线圈与线圈之间,线圈与槽楔之间需不需要加垫条,如果需要哪层必须加,或者他们3者加垫条的重要性?这个加垫条哪本书上或者标准上有啊?谢谢 应加垫条,书上和标准中无规定,一般在各企业的绝缘规范中给出。作用防止定子线圈受到损伤。 是否加垫条取决于电机的电压、线圈结构等因素,没有一个固定标准,槽底垫条注意是防止铁芯叠装不整齐对线圈造成损伤,中间垫条主要起相间绝缘作用,楔下垫条主要是为了便于打槽楔,防止在打槽楔时损伤线圈绝缘,要说重要性,个人认为中间垫条是比较重要的,因此一般的电机采用双层绕组时,中间垫条是必须要加的,而槽底垫条和楔下垫条有时可以不要。 3楼的兄弟,我有不同意见,我认为中间的可以不加,因为中间一般不会损坏。而且线圈有黄金薄膜的,两个线圈就是两层的嘛。我认为最下面损坏的可能型比较大,上面打槽楔的时候也有可能把绝缘打坏。3楼的兄弟,没有一个固定标准?那你们一般用的是哪种标准啊?谢谢 槽底垫条可以不加,因为一般都有单独的槽绝缘
层间垫条是不是需要,要看线圈的结构,一般硬绕组有保护层的,不加也无妨,没有保护层的,还是加一个比较好。软绕组如果上层边是再包一层绝缘纸的,可以不加垫条,否则还是加上为妙
槽下垫条是不可少的,否则打槽楔时极易损伤绝缘
有的大型发电机侧面都有垫条
页: