yannanfei
发表于 2013-2-20 11:14
如果芯片资源有限,不支持移动某相PWM来获得采样时间怎么办
shi8291090
发表于 2013-2-20 21:36
资料好,就是钱不够啊
dengabc
发表于 2013-5-20 15:18
单电阻采样时观察波形,母线上的电流有很多负相的脉冲?这是什么原因造成的啊?有没有哪位有经验啊?
yanyanyan168
发表于 2013-7-25 10:57
ljj133 发表于 2011-6-4 09:29
这里有个详细的说明文章,讲得很清楚
谢谢分享!!
yanyanyan168
发表于 2013-7-25 10:58
biauso 发表于 2011-11-1 16:40
回复 1# zhouhaiyong
这个不错哦!!
yanyanyan168
发表于 2013-7-25 11:01
zhouhaiyong 发表于 2012-4-10 19:56
for compensation!
下载看看!!!
佬鑫
发表于 2013-7-31 17:13
好贴啊,多谢分享资料了
佬鑫
发表于 2013-7-31 17:21
lightorange 发表于 2011-3-2 20:41
这个取决于各家的控制器方案,TI C2000系列双电阻采样法,采样时机放在PWM的下溢中断进行;
STM32的方案采 ...
大侠请问一下有没有STM32和microchip采样的相关文档,给个文档名可以吗
yp4523
发表于 2013-9-9 11:15
最近正在做单电阻的采样,扇区切换时电流有跳变,不知道怎么回事
severewinner
发表于 2014-2-21 11:27
yp4523 发表于 2013-9-9 11:15
最近正在做单电阻的采样,扇区切换时电流有跳变,不知道怎么回事
跳变是正常的,切换时你采样不能缺点是高还是低时候的电流
landluliwen
发表于 2014-3-22 05:30
楼主,单电阻侦测时,侦测出的电压对应的电流是什么怎么看啊!
betbet
发表于 2014-4-20 20:58
受益良多啊。
nike27
发表于 2014-4-21 13:28
这帖子不错。对于三电阻,有人认为一致性不好,意思是三个电阻有误差。
happyting90
发表于 2014-4-22 14:41
现在用2个电阻,看了这个帖子,受益良多,原来还有这么多采样方案,谢谢牛人的分享,看了18楼的文章了,很有用,先收藏了,慢慢看
happyting90
发表于 2014-4-22 14:45
现在用2个电阻,看了这个帖子,受益良多,原来还有这么多采样方案,谢谢牛人的分享,看了18楼的文章了,很有用,先收藏了,慢慢看
bjb
发表于 2014-5-15 12:04
过压与短路应得到最快的响应,故一般会采取硬件诊断处理的方式;
过流、接地次之,一般会采取软件诊断处理的方式;
欠压分两种情况,芯片欠压的优先级最高,因为此时会导致软件无法正常工作;另一种是母线欠压,通常采用软件诊断处理,其优先级较低;
过温的优先级也较低,通常采用软件处理。
cj_212121
发表于 2014-6-4 16:59
以前,一直采用电流传感器开发IPMSM,目前,想研究下单电阻三相电流重构这一理论,不知道大拿有无相应的matlab仿真模型,提供下。谢谢。cj_317603567@126.com
ljb1979
发表于 2015-5-22 15:36
太感谢大侠了。学习一下。
bldc菜鸟
发表于 2015-8-17 09:42
leolilee 发表于 2011-5-27 23:09
单电阻是空间换时间,三电阻是以时间换空间!
精辟啊小伙子,,,
陌上花
发表于 2015-8-21 08:36
单电阻和三电阻采样主要还是要根据你的应用场合和成本来考虑,两者的区别不只是少了两个电阻,PCB设计的复杂性也减少了很多。