仁者无敌 发表于 2010-2-3 13:10

求助,要做90KW电机启动的问题。

做90KW带鼠笼永磁同步电机启动控制。对于速度精度没有过多要求,但是要保证转矩。用IGBT好还是GTO好?大概的市场价都是多少?
    控制方法用哪种?星角变换,串电阻还是用变频器啊?能不能用无刷机控制方法进行启动?

仁者无敌 发表于 2010-2-3 16:07

为啥没人?前辈们给点指教。

ywzhu1980 发表于 2010-2-4 11:55

采用哪一种方式要看你们的工作要求. 这种带鼠笼的PMSM设计时就是保证电机正常启动用的. 不用串任何电阻, 也不需要变频器(Inverter).
象什么BLDC模式或SVPWM模式都可以实现,但需要IGBT, 90kW估计价格相当贵了,商用Inverter估计价格估计你们也承受不了.90kW的具体价格不知道,我知道150kW的, 大概40万RMB吧.