发电机并联运行无功调节过程
发电机并联运行各电机之间通过下垂特性来调节自身的无功分配,能不能解释一下这其中的分配过程,即是如何通过下垂特性来调节无功分配的?谢谢各位! 还是这个问题,哪位给解释一下,谢谢。 1 首先要搞清楚“下垂特性”说明了什么!它是指同步发电机在单机运行时,发电机的外特性呈下垂状,即端电压随负载电流的增大而减小,需要说明的是,这种下垂特性只随负载的无功电流增大而下垂,对有功电流的变化不下垂。这说明单机运行时,端电压只对无功负载电流敏感。当发电机的无功电流增大时,励磁系统提供的励磁电流不足以保证端电压恒定不变,而是要欠励磁(自动减小励磁电流),使端电压下降。无功电流越大越欠励。2 了解了下垂特性的本质,再分析多台这样的发电机并联运行时回怎样。多台这样的发电机并联运行时,这个电网的电压不会因为某一台发电机的电压降低而降低,而是取决于所有发电机共同作用的结果,也就是说电网的电压可以保持基本不变。
3多台这样的发电机并联运行时,如果有一台发电机承担的无功电流较大时,这台电机就会自动减小励磁,同样若某台发电机承担的无功电流较小时,这台电机就会自动增大励磁。由电机学知识可知(同步电机的v型曲线),并网运行的发电机,当端电压和有功功率不变时,增大励磁电流就会导致功率因数降低,无功电流增大;减小励磁电流就会导致功率因数增高,无功电流减小,因此承担的无功电流较大的电机会自动减小其无功电流,承担的无功电流较小的电机会自动增大其无功电流,从而保证无功负载的自动平衡分配。 学习了,只知道下垂在加载后电压会下跌,原来是这样的,谢了 学习了,只知道下垂在加载后电压会下跌,原来是这样的,谢了
页: