liuyinhe2009 发表于 2010-1-26 18:27

急 电流互感器接地后理论分析证明!!




请大家帮我理论分析证明一下图三等效情况下,二次I1/I2电流之比为一常数!!!!!

liuyinhe2009 发表于 2010-1-26 21:44

请版主: 郝工在线, jess看看呀{:aa13

liuyinhe2009 发表于 2010-1-27 19:43

{:1_433:}?

标准答案 发表于 2010-1-27 20:16

这里需要知道接地阻抗Zd,也就是图三等效电路中的那个红色电阻(阻抗)值,此时:
I1/I2=Ki*(Zd+Za)/Zd
其中:Ki----互感器的变比;
      Zd----接地阻抗;
      Za----电流表的阻抗。

郝工在线 发表于 2010-1-28 07:42

请把问题叙述清楚一些、严谨一些!

此处的常数,视为物理常数、工程常数、还是模型常数?{:1_436:}

liuyinhe2009 发表于 2010-1-28 09:08

4楼回答的差不多了。

这个故障现象中已知红色分流电阻为一常数,I1/I2之比也应为一常数(大家可以模拟测试证明一下,即用两只互感器串联起来,一只作为标准,一只作为试品并在试品二次并接一电阻交大的导体用以分流。通过升流器升流后在不同电流段分别读取两只互感器的二次电流,其比值应为一常数。因为我这里条件有限不能证明这个结论是否正确,还有请各位老大测试证明一下)

出这个帖子的目的是需要大家帮助我用理论的分析来证明以上结论是对的。需要画出在等效电路并加以推导过程。谢谢大家!

liuyinhe2009 发表于 2010-1-28 09:14

我还没有说清楚。
这个故障现象中已知红色分流电阻为一常数,(大家可以模拟测试证明一下,即用两只互感器串联起来,一只作为标准,一只作为试品并在试品二次并接一电阻交大的导体用以分流。通过升流器升流后在不同电流段分别读取两只互感器的二次电流,其比值应为一常数。因为我这里条件有限不能证明这个结论是否正确,还有请各位老大测试证明一下)

出这个帖子的目的是需要大家帮助我用理论的分析来证明以上结论是对的。需要画出在等效电路并加以推导过程。谢谢大家!

liuyinhe2009 发表于 2010-1-28 09:16

大家以7楼的描述来回答我的问题。谢谢大家!
页: [1]