电压互感器规格
同步发电机一般接入AVR侦测电压采用电压互感器过渡,请问如何确定电压互感器的规格,尤其是容量,谢谢各位大侠! 电压互感器的容量由AVR的检测回路的功耗决定,可想AVR厂家咨询,一般不会很大。 在使用过程中,有的AVR侦测电压只接两相电压,而有的AVR侦测电压接入三相电压,三相电压侦测相比两相电压侦测优势在哪里?谢谢各位 侦测到什么电压就稳定什么电压,三相电压侦测是稳定三相电压的平均值,两相电压侦测只稳定所测线电压的值。 三相电压检测比两相电压检测要可靠,双相检测没有三相准确 谢谢,那是不是对电压稳定度要求高的采用三相侦测,或者是不平衡负载,非线性负载等用三相侦测更有优势? 没错,很有道理!对电压稳定度要求高的采用三相侦测,或者是不平衡负载,非线性负载等用三相侦测更有优势。 谢谢版主解答! 现需要一个三相变压器,目前没有三相的,能否用三个单相变压器按照Y接法接在一起使用?副边也按Y接法连接,这样变比应该还是和单相一样吧。 或者是用两个单相的变压组成?请大家多多指教。 可以用三个单相的变压器接,变比和单相时一样,主要的问题是这样接的话谐波比一个三相的变压器大,比如负荷不平衡时有可能会产生三次谐波只用两个单相变压器好像不行吧,这有点象只接两个互感器的情况,负荷平衡时没问题,有一点不平衡,电压也就不平衡了 谢谢解答,我也觉得比行,用两个互感器接入三相好像不行,三相没有回路。不知对不对 不是这么说,其实用两个互感器也是行的,回路是有的,只不过这样的三相负载是不平衡的 好东西,谢谢