变频器的VF控制与矢量控制比较
下图为国外某公司变频器提供资料从图中可以看出,无/有PG主要影响速度控制精度,VF/矢量控制主要影响变频器的低频(3Hz以下)时的输出转矩。
以下zt自“派勒工控”博客
无PG VF控制模式一般用于起动转矩不高,对速度精度没特别要求的场合,如风机、泵类负载类型等等。
有PG VF控制模式一般用于对转矩要求不高,对稳态速度精度有一定的要求的场合。这种控制方式对编码器的要求比较低,只需要有单相输出的编码器,所以成本较低。但由于编码器价格本身不高,并且绝大多数编码器均有A/B相输出,所以基本上很少使用有PG VF控制模式,而直接使用有PG矢量控制模式,提高了系统的动态响应性能。
无PG矢量控制模式由于不需要编码器,使用时简单快捷方便,控制性能又能满足大多数应用场合,所以现在大多数场合都使用该控制方式。事实上,无PG矢量控制模式时,变频器通过检测输出电流及电压,并经矢量变换,可以检测出电机的磁场相位,进而间接获得电机的转速,所以能获得很高的低频起动转矩及动态力矩响应,基本适合所有的负载类型。如:轧钢机械、印刷机械、纺织印染设备、起重设备等等。无PG矢量控制在矢量变换时需要准确的电机参数,因此,在运行前需要通过自学习获得电机的参数。请参考“怎样做自学习”。
有PG矢量控制模式,能获得更高的速度控制精度及更快的动态力矩响应性能,一般应用于需要精确控制速度或力矩的同步控制场合,也应用于需要电机的运转速度脉冲反馈的场合,如电梯的控制,通过获得反馈脉冲,可以精确控制电梯的平层位置。还有纸张、塑料薄膜的收放转,需要很小的力矩波动和很高的力矩控制精度,以及在一些大起重量的起重机械上,为了获得极高的静态起动转矩,都可以使用有PG矢量控制模式。有PG矢量控制模式时也同样需要做自学习。 弱弱的问一句啥是PG?俺是菜鸟请别笑话{:1_439:} PG可以理解为速度/位置检测器,如常见的编码器 矢量控制变频器在应用时太麻烦了. {:1_453:}见识了 楼主的资料从哪里来?可否告知
表格中的数据 我有点疑问 带PG的VF 可以构建速度闭环 可以进行速度补偿 所以启动转矩和速度控制范围应该叫开环VF有改善才对
另外 带PG v/f机种使用较少 个人认为应该是矢量控制策略和电力电子技术的发展 导致矢量控制型驱动器价格相对VF控制型并无太大差异 所以更多客户更愿意选择矢量控制型 虽然他并不需要矢量控制 回复 6# lbz0123
零速或低速额定负载启动,电流的精确控制是基础~~
http://bbs.simol.cn/viewthread.php?tid=86294&extra= 学习了 回去仔细研究下
顺便问下 你能抽楼或者禁言不?
把那个谁 安静掉
页:
[1]