定子测温报警问题

我想问一下高压电机的6只定子测温Pt100均接到控制室,要停机设定,是同一相绕组的两只动作停机好呢,还是A,B,C三相中两项动作报警号,为什么?谢谢

张老五 发表于 2010-1-21 20:57

六个测温分两组,一用一备,每组三个是分布在三相之中的
这三个之中,只要有一个达到设定值就可以动作

zhangguoqiang82 发表于 2010-1-23 20:25

但万一误动作怎么办?我认为要是三支工作三支备用,备用的不参与工作这时候一支报警是可以的,这时候报警几率是33.3%,但如果是六支全参与工作的话,还一直报警,那么几率是16.6%,假设此时就一支报警就不能反映全面问题,还是有两支报警较好,但两支报警是同一项的两支动作好呢还是不同相的两支动作好又是个问题,我认为还是不同相的好。

张老五 发表于 2010-1-23 22:21

怕误动作,可以只报警不动作
温度报警的线路并不复杂,误动作的可能性并不大。
另外,任何措施都是要成本的,多接一路线,就要增加一路线的成本,接线多了,误动作的可能性是不是也增加了?

qwxqwx 发表于 2010-1-28 20:58

如果是六只PT100,一般是一相一只,一用一备.