asako 发表于 2008-5-26 11:02

maxwell中变压器电感的计算问题

在计算变压器的电感时,当遇到原副边有好多匝的情况下,如何计算此时的电感值?变压器模型如附件1所示。
其中红色的绕组代表原边,黑色的代表副边!
那么在前处理中:定义原边电流为1A,副边为-1A,且为solid,场处理在涡流场中。
当用group把红色的定义为coil1,黑色的定义coil2,计算结果如附件2所示
问题1:如何表示变压器的匝数?
问题2:当改变电流密度的时候发现结果还是一样,这是为何?
问题3:group的作用到底是什么?
请各位大虾不吝赐教!

小小鸟儿 发表于 2009-3-18 11:48

1. 试试在Setup Executive Parameters里面选上Matrix
2.没遇到过
3.当obiect比较多时,设置Material及Boundary/Sources时会很麻烦,一遍一遍地设置啊,这时,将相同性质的objectgroup起来,就可以减少这些麻烦了

isaac_fox 发表于 2009-11-5 19:53

group 就是几个绕组是串联成一相绕组的

gttccw 发表于 2012-3-21 10:23

学习了。。。

steven_zhang 发表于 2012-4-1 10:14

我在建模时也遇到类似的问题,在添加电流激励时,可以添加总的电流,但是不知道如何设定线圈匝数?这其中包括并联股数和匝数?希望指导一下!

zptonghua 发表于 2012-4-1 16:25

回复 5# steven_zhang


    设定匝数在matrix参数设置中添加turn