双馈发电机在同步转速下是怎样运行的
双馈机在同步时,是直流励磁,既然是直流,转子线圈就得是两并一串,不知道这样分析对不对,是不是还有其他方法?期待大家讨论 领教了 我没想到 我也不清楚,期望高手回答 也可能是两相串连 不明白什么意思。 感谢3楼回复!!期待高手参与讨论,希望得到满意的回复 请问楼主,双馈机组为什么会在同步转速下运行呢? 同步转速的时间很短暂,但这个阶段是必须考虑的 回楼主,如果电机转子是三角形接法,同步转速时,转子感应直流电,转子绕组为串联接法,如永济,天元,兰电的电机等,如果电机转子是星形接法,同步转速时,转子感应直流电,转子绕组为并联接法,如湘电电机等。本人不明白楼主说的二并一串或二串一并是何意思。 等效电路图片发不上去,用文字说明吧,定子三角形接法,同步转速时,相当于三组串联电池串联三组电阻,形成闭环,如果定子星形接法,同步转速时,相当于三组串联电池并联,三组电阻并联,形成闭环。 不明白8楼和10楼说的意思,更不明白9楼的意思!!! 同步转速时, 转子同时产生感应电流, ,视转子接法不同,转子线圈形成串联或并联电流源,本来画了张等效电路图,但无法上传。 等效图中,线圈并没有二并一串,或二串一并,要么全串,要么全并。否则会引起定子桡组三相不平很 还是不明白,同步转速时, 转子怎么还会同时产生感应电流? 直流励磁时,与转子K L M相连的变流器通过控制igbt的动作使得K为正,L M为负。一般转子是星形接法,这时转子等效电路不就是两并一串了。 两并一串 则三相电流不同 必然引起引起不平衡 怎么解释?? 转子达到1500时时一个很特殊的情况,风机在运行时今可能的避开这一个瞬间,在这一瞬间,转子频率为零,三相通直流,不能确定到底哪相流出和流入,瞬间的流向由着瞬间的上一晶闸管的流入流出瞬间状态相同,这瞬间的转子电压很低,接近于零,不利于电机运行! 有点乱,还是不太明白。 回复 16# cn1919
不平衡是针对整个周期来说的,针对igbt的某次开断是没有不平衡的说法的。 本帖最后由 596286 于 2011-1-7 16:36 编辑
我不是搞电力电子的,只是大学里学过,说错了请指正。
疑问一:同步时,变频器全桥只有2个桥臂的开关一直导通?
以最普通的两电平变频器为例:
双馈电机同步的瞬间,三相通直流,瞬间的流向应该和上一个igbt开关周期的流入流出状态相同。
而上一个igbt开关周期,只有两种情况就是“上桥臂两个导通,下桥臂一个导通,或反之”,其实就可算做一种情况。
我们假设:“变频器通过控制igbt的动作使得K为正,L M为负。一般转子是星形接法,这时转子的等效电路应该是两并一串了。实在找不到图
了,贴一个,自己想一下吧。
疑问二:通直流电,转子K相单独产生磁势为矩形?
K、L、M三个桥臂两两按次序导通“KL正、LM正、MK正、KL负、LM负、MK负”?
线圈作为感性元件只有通交变的电流才能产生磁场,这句话是针对多个周期来讲的,不是针对几个igbt开关周期说的。
所以说不能说“通直流,转子K相单独产生磁势为矩形”。
因为针对调制波来说,依然是交流,直流是针对载波说的。
页:
[1]
2