yangbing007x 发表于 2010-1-9 22:01

短路电压

最近电源紧张,我们这儿有一台10KV电机准备运行,想通过看短路电压来看看能不能对电网造成冲击,这样可行不?

标准答案 发表于 2010-1-10 20:30

不明白楼主想问啥,你的电机是发电机还是电动机?多少功率?“短路电压”是指什么?既然短路了怎么会有电压?看“短路电压”怎么判断对电网的冲击?

yangbing007x 发表于 2010-1-10 23:04

回复 2# 标准答案


    是三相异步电动机,那你说如果想知道这台10KV电机会不会对电网造成冲击,应该怎么看?需要看那些参数呢?

标准答案 发表于 2010-1-10 23:11

至少应该看一看该电机启动时电网的瞬态压降,如果压降过大应该采取必要的降压启动措施。

hitsammi 发表于 2010-1-11 16:33

除非是上一级变压器容量较小,直接启动会导致较明显的电压降,否则对于电网来讲,电源再紧张,10kV的电机启动也不会有任何问题

张老五 发表于 2010-1-11 20:47

需要知道电机的启动电流,上级变压器的额定电流和过载能力,最好还要知道启动时上级变压器的负荷率
页: [1]
查看完整版本: 短路电压