如何区分变频器是无传感器矢量控制还是VF控制?
本帖最后由 roccy 于 2010-1-11 14:28 编辑一个感应电机变频器,无传感器,怎样看它是无传感器矢量型还是VF型? 低速时,约2HZ,此时加载,电机速度不变,观测到相电流幅度增加,频率也增加了(?此处不解),如果是矢量型,貌似频率应降低才是啊, 谁有权威办法分辨变频器VF型和无传感器矢量型? 非权威观点,仅供参考:
矢量型一般速度控制范围大,速度波动比V/F小很多,并可具有转矩限制和转矩控制功能
还有一个很大区别就是在低频如小于1Hz时,可以提供足够的启动电流,而V/F一般在2,3HZ以下很难启动。 负载增大时,输出转矩小于负载,转速降低,转差变大,为了提高转矩并使达到原来的转速,必然要增大定子电流,即变频器输出电流,同时提高定子电流频率。
电机转速 = 同步转速*(1-转差率) 矢量型必须有电机参数支持. 理解他是否是VF还是无传感器矢量控制,其实可以通过测试变频器带电机的输出特性来确定。
V/F控制和Sensorlee FOC两种控制方式的区别可以从稳态和动态两个方面的衡量。
稳态:测试T-n曲线、速度精度、低频时的启动转矩;
动态:负载响应、频率给定跟随能力、带载正反转等;
其实在用户手册应该也能看到一点信息,如果是Sensorlee FOC,则可定要参数自学习动作。而且一般要定/转子电阻、电感参数。 矢量控制必须有电机参数设置,或者能自动辨识电机参数.vf控制不需要,但会有vf曲线段设置. 不做自动辨识 ,无传感器矢量控制,是不是不能启动? 也能启动,但控制效果不一定好。矢量控制内部都有默认的一套电机参数,包括级对数都是默认的,这个需要通过设置功能码来改变。 也能启动,但控制效果不一定好。矢量控制内部都有默认的一套电机参数,包括级对数都是默认的,这个需要通过设置功能码来改变。 看看高速性能?V/F的弱磁特性应该不如Sensorless 在这方面液很迷惘之中,期待。。。。