梦回唐朝 发表于 2010-1-6 17:45

Ansoft仿真发电机并网运行

不知道有没有人用ansoft仿真过发电机并网运行。以前仿真发电机运行都是直接用场路耦合,在电路模型中加上电阻和电感进行仿真。但是这种好像只能模拟一个孤立电网,而不能仿真发电机接大电网运行。因为接大电网时,电网除了用一个RL负载表示外,应该还是个电源。不知道这个电源如何加载。我采用直接加一个电压源,仿真结果出现很大波动,而且有些时候电压源的相位不对,还可能出现转矩为正的情况。

xyl 发表于 2010-1-6 21:39

这个问题提的很有意思可能是做电动机太久了很少做发电机这个具体怎么实现居然没考虑过关注一下!也琢磨一下

empe 发表于 2010-1-7 14:56

楼主也在做风力发电相关吗?多多指教!

forlink 发表于 2010-1-14 10:57

不知道有没有人用ansoft仿真过发电机并网运行。以前仿真发电机运行都是直接用场路耦合,在电路模型中加上电 ...
梦回唐朝 发表于 2010-1-6 17:45 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif

ansoft12有个一键有限元,可以设置是无穷大电网还是单机系统的

梦回唐朝 发表于 2010-1-16 21:13

确实是有无穷大电网还是单机系统这个,但是这个是路下的吧,场下的仿真不太好弄,最近看到一篇华电罗应力老师的学生写的汽轮机并网运行以及出现故障情况下的仿真。但是貌似是自编程的

chalis 发表于 2010-1-16 21:16

太厉害了!期待

beini 发表于 2012-7-2 10:09

路过,学习了。

13683616736 发表于 2016-5-11 22:32

那我想问下发电机接孤网运行是根据发电机的功率因数,功率等计算出额定负载,就类似与并网的对吗?因为不管是带负载运行还是并网,达到并网条件的时候都是在发电机的端电压在690V左右小范围波动。不知道我理解的对吗?
页: [1]