welqiubo 发表于 2008-5-20 11:16

怎么在schematic capture 里实现开关的时控功能??

我现在要做的是maxwell2d 的暂态短路仿真,不知怎么用schematic capture 实现开关的时控功能,请大伙帮忙想想办法,谢谢了!!

jovyzhao 发表于 2008-6-7 09:51

可以设置 二极管的电阻,来实现开关的功能

xujun814135524 发表于 2013-5-22 22:14

jovyzhao 发表于 2008-6-7 09:51
可以设置 二极管的电阻,来实现开关的功能

请问二极管里面的时间怎么设呢?~~本来想用晶闸管触发导通的,但是schematic capture没有找到晶闸管。

xujun814135524 发表于 2013-5-22 22:23

请问一下,你实现了那个开关的时控功能没有呢?我想用晶闸管延时导通,但是在schematic capture里面找不到晶闸管的图标,画不出晶闸管来。

xujun814135524 发表于 2013-5-25 23:54

我今年的毕业设计已经用电压型开关实现了时控功能~同理用电流型开关也能实现的,不晓得你现在还需要不?

2012shen 发表于 2013-5-26 15:57

xujun814135524 发表于 2013-5-25 23:54
我今年的毕业设计已经用电压型开关实现了时控功能~同理用电流型开关也能实现的,不晓得你现在还需要不?

你好,请问一下你是如何用电压型开关实现时控的?

xujun814135524 发表于 2013-5-26 23:34

2012shen 发表于 2013-5-26 15:57
你好,请问一下你是如何用电压型开关实现时控的?

具体就这样的哈,有啥问题再说

xujun814135524 发表于 2013-5-26 23:38

2012shen 发表于 2013-5-26 15:57
你好,请问一下你是如何用电压型开关实现时控的?

那个里面的电压型开关,后来验证发现是一个施密特触发器类型的。门槛电压设置是0,滞后电压设置成5,然后就是在当电压到达5的时候就触发了。电压源是选择成现行正比上升的类型,选择在0.036s的时候到达10V,也就意味着在0.018s的时候到达5V,此时就触发了开关了哈。

xujun814135524 发表于 2013-5-26 23:39

xujun814135524 发表于 2013-5-26 23:38
那个里面的电压型开关,后来验证发现是一个施密特触发器类型的。门槛电压设置是0,滞后电压设置成5,然后 ...

主要的是要,那个电压型开关一定要选择p端和m端

2012shen 发表于 2013-5-27 19:13

本帖最后由 2012shen 于 2013-5-27 19:29 编辑

xujun814135524 发表于 2013-5-26 23:34
具体就这样的哈,有啥问题再说

非常感谢你的分享,这是在Simplorer里实现的吧?不是在maxwell circuit editor?不过二者很像。再次谢谢你,有问题再请教你

xujun814135524 发表于 2013-5-28 09:13

2012shen 发表于 2013-5-27 19:13
非常感谢你的分享,这是在Simplorer里实现的吧?不是在maxwell circuit editor?不过二者很像。再次谢 ...

是在maxwell的schematic capture 里面实现的哈~你说的那个Simplorer没又怎么接触过(但好像听过)~等过一段时间工作了可能会接触吧~

2012shen 发表于 2013-5-28 09:38

xujun814135524 发表于 2013-5-28 09:13
是在maxwell的schematic capture 里面实现的哈~你说的那个Simplorer没又怎么接触过(但好像听过)~等过一 ...

哦,原来schematic capture就是maxwell circuit editor,怎么器件设置界面不一样,是比较低的版本吗?

xujun814135524 发表于 2013-5-28 21:42

2012shen 发表于 2013-5-28 09:38
哦,原来schematic capture就是maxwell circuit editor,怎么器件设置界面不一样,是比较低的版本吗?

我用的版本比较低哈,是V10,学校图书馆也只有这个版本的教程~~V12之后的教程,网上搜都搜不到。。

2012shen 发表于 2013-5-28 21:58

xujun814135524 发表于 2013-5-28 21:42
我用的版本比较低哈,是V10,学校图书馆也只有这个版本的教程~~V12之后的教程,网上搜都搜不到。。

嗯,高点的版本好像选项中没有设置可以选择电压型开关p端和m端。最近在做单相电机的起动研究,在外电路中用压控开关模拟离心开关,可电机起动不了,不知是不是压控开关这还是没设置好?请问你有做这方面的研究吗?
页: [1]