长期不用的电机允许开机的绝缘电阻值
IP44的电机装配好后存放于仓库,绝缘电阻下降.冷态绝缘电阻多大可直接投入使用?好象看到有一个标准上有规定,现在找不着.请教各位了. 标准有好几个,各有所不同实际使用中,一般按电机的电压,每千伏不低于一兆欧,也就是说380伏电机不低于0.38兆欧
也有的取个下限,比如0.5兆欧 如果有0.5兆欧以上,可以空载运行检查一下。 如果在0.5兆欧以下,应该烘热去潮。 又查了一下标准,GB/T5171(适用转速1500r/min,1.1kW以下电机)中有规定:常态不低于20MΩ,热态不低于1MΩ.JB/T9616Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件规定:热态或温升试验后不低于0.38MΩ.GB14711中对绝缘电阻的规定是不低于GB755中6.2.1的规定,翻看GB755,6.2.1条是对电源电压等的规定.我现在请教各位的是冷态时的情况.请问楼上各位的结论是在实践中总结出来的吗?还是在别的我不知道的标准上?谢了. 具体哪个标准我也记不清楚了,反正我们这就是按这个来操作的
一般都是指送电前的冷态电阻