电机运行的最优负荷率应该是多少?
公司成本日益紧张,节约电力成了首要考虑的问题,我们单位有6KV电机近70台,大的3600KW,小的350KW,从考虑节电的方面来看,电机的最佳节电运行负荷率应该为多少呢?理论依据是什么?请各位专家帮助解答,谢谢! 应该是负荷率70%左右吧?这时效率最高 一、 异步电动机最佳负载率的确定电动机的实际负载功率与该电机的额定功率之比,称为电动机的
负载率。
从效率最高的观点来看,当电动机的固定损耗(即不变损耗)等于可变损耗时,电动机的效率最高。电动机的固定损耗P固定约等于额定运行(额定频率和额定电压下)时的空载损耗P空载。即:
P固定损耗≈P空载损耗=P机械耗+P铁耗+P铜耗 ………………………..(1)电动机任意负载率下的可变损耗P可变为:
P可变损耗=K2负载率*〈(1 η额定效率 - 1)* P额定功率 - P空载损耗〉 ….(2)因此,当电动机的固定损耗等于可变损耗时(即P固定损耗 P空载损耗 =1)时,求得电机最佳负载率为:
K最佳负载率=P可变损耗 (1 η额定效率 - 1)* P额定功率 - P可变损耗
≈P空载损耗 (1 η额定效率 - 1)* P额定功率 - P空载损耗 ……….(3)
由(3)式可计算常用出电机最佳负载率(效率最高时)见下表。
同理,用效率和功率因数都相对最高的观点来选择最佳负载率,因计算比较麻烦,根据统计,只要按下表中的最佳负载率增加5~20%即可,即:效率和功率因数都相对最高时,最佳负载率≈(1.02~1.2)*最佳负载率(效率最高时)。
表1Y(IP44)系列P空载损耗、η额定效率、K最佳负载率一览表如下:
额定
功率 同步转速3000r/min 同步转速1500r/min 同步转速1000r/min 同步转速750r/min
η额定效率 P空载损耗 K最佳负载率 η额定效率 P空载损耗 K最佳负载率 η额定效率 P空载损耗 K最佳负载率 η额定效率 P空载损耗 K最佳负载率
0.55 -- -- -- 0.73 0.094 0.93 -- -- -- -- -- --
0.75 0.75 0.095 0.78 0.745 0.117 0.92 0.725 0.135 0.95 -- -- --
1.1 0.77 0.195 0.69 0.78 0.11 0.74 0.735 0.157 0.81 -- -- --
1.5 0.78 0.15 0.74 0.79 0.117 0.64 0.775 0.195 0.9 -- -- --
2.2 0.82 0.158 0.7 0.81 0.18 0.73 0.805 0.2 0.78 0.81 0.22 0.86
3.0 0.82 0.225 0.72 0.825 0.27 0.86 0.83 0.194 0.68 0.82 0.22 0.71
4.0 0.855 0.265 0.8 0.845 0.245 0.71 0.84 0.228 0.65 0.84 0.25 0.7
5.5 0.855 0.265 0.63 0.855 0.26 0.61 0.853 0.223 0.55 0.85 0.3 0.67
7.5 0.862 0.3 0.58 0.87 0.285 0.58 0.86 0.376 0.66 0.86 0.35 0.63
11 0.872 0.66 0.83 0.88 0.45 0.65 0.87 0.52 0.68 0.865 0.63 0.78
15 0.882 0.76 0.78 0.885 0.57 0.64 0.895 0.69 0.68 0.88 0.6 0.64
18.5 0.89 0.79 0.73 0.91 0.65 0.74 0.898 0.74 0.8 0.895 0.74 0.72
22 0.89 1.28 0.94 0.915 0.692 0.73 0.902 0.74 0.72 0.9 0.9 0.76
30 0.9 1.65 0.99 0.922 0.9 0.74 0.902 1.05 0.67 0.905 1.16 0.76
37 0.905 1.75 0.91 0.918 1.1 0.71 0.908 1.2 0.69 0.91 1.36 0.78
45 0.915 1.78 0.86 0.923 1.25 0.71 0.92 1.35 0.69 0.917 1.42 0.73
55 0.915 2.52 0.99 0.926 1.56 0.74 0.92 1.35 0.73 -- -- --
75 0.915 3.38 0.97 0.927 2.41 0.83 -- -- -- -- -- --
90 0.92 3.6 0.92 0.935 2.65 0.86 -- -- -- -- -- --