请问无传感器BLDC控制器开启同步整流控制器就会产生过压,是怎么回事?
请问我做无传感器无刷电机的驱动控制器的时候开启同步整流控制器就会产生过压,是怎么回事?电源是48V直流,只要开启MOS的同步整流,有时在减速的过程中产生过压击穿MOS,有时速度从0加到一个速度以上就会产生过压,击穿MOS,这是怎么回事?是同步整流时同时开启了两相下桥产生了反电势,通过PWM调制,产生了高压吗?但是我开启同步整流是根据电流大于一定值才开启的,小于这个值则不开启同步整流,这样应该反向电流不会大于正向电流的,也就是不会产生高于电源的反电势的,这是怎么回事?谢谢高手解答