请问:变压器的空载电流为什么不是正弦波?
三相变压器副边开路,原边接3相额定电压,测量原边空载电流,像是存在磁路饱和现象,励磁电流很小,为什么不是正弦波? 电网没有问题? 铁心材料是非线性的,若要使磁通为正弦波,励磁电流就是含有奇次谐波(主要是三次)的尖顶波,这样,二次感应电压才能不畸变。 电网电压看过了,有1%左右的5次谐波,波形还是很好的。 铁心材料的非线性有这么大吗? 我也出现过此类问题, 希望高手回答 3楼的回答是真解 严重同意3楼意见!补充一点电流的波形还与绕组接法有关,详见电机学有关变压器章节。 我也同意三楼的说法 严重同意3楼意见!补充一点电流的波形还与绕组接法有关,详见电机学有关变压器章节。标准答案 发表于 2010-1-1 23:45 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
顶 磁路饱和与否不能从一次侧电流大小来看,实际上空载是和运行时励磁电流相同,都很小。 如果铁心是线性的,则空载下正弦电压下必然是正弦电流。之所以尖顶就是铁心的非线性造成的,过了线性区,需要更大的激励电流。
对于二次电流,那又是一个工况,那是负载,而不是空载。 谢谢分享了。。 谢谢分享,正学习着。 额,不是因为铁心损耗的存在么?不是有个什么铁心损耗的等效电阻rm? 变压器电感怎么求呢?用ansoft好像不大好弄 支持12楼说法 铁心材料是非线性的,若要使磁通为正弦波,励磁电流就是含有奇次谐波(主要是三次)的尖顶波,这样,二次感 ...
小小鸟儿 发表于 2009-12-17 15:29 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
同意
电机学里面有解释的 三相变压器空载电流的波形和接法有关
和磁路系统有关 同意磁路非线性的解释。
楼主的图来自示波器的实测量吗?