电机电流偏高
今天测试压缩机的三相相电流,结果电流值偏高,请问是什么原因呢?有没有可能是电机的问题还是压缩机的问题?60kw的电机,YSR系列的 此压缩机曾经烧过,属于自然现象,对电机应该没有影响 既然你压缩机曾经烧毁过,那肯定是换过了或者修理过了。这样对于电机而言,相当于负载变化了,电流当然会有偏差了,这个正常。 既然你压缩机曾经烧毁过,那肯定是换过了或者修理过了。
这样对于电机而言,相当于负载变化了,电流当然会 ...
forlink 发表于 2009-12-17 16:55 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
没有换过,只是电机还是完好无损,后面自己再拿新的电机来做,结果还是电流偏高 没有换过,只是电机还是完好无损,后面自己再拿新的电机来做,结果还是电流偏高
yangbing007x 发表于 2009-12-17 22:37 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
电机电流偏高与否,不是由电机决定,而是由电机所带的负载决定,也就是压缩机。既然压缩机曾经烧过,那问题就出在这里了。 楼上说的有道理 没有换过,只是电机还是完好无损,后面自己再拿新的电机来做,结果还是电流偏高
yangbing007x 发表于 2009-12-17 22:37 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
这种问题原因只能用替换法去试,新换上去的电机电流也大,那八成原因在压缩机上了! 我看是超载了,电机功率不够大。 天冷了,不管你使用的是油泵还是气泵,电流变大点非常正常 我也接触过此类问题:电机带的是螺杆式空气压缩机的,电机是250机座号,2极75kW的,铭牌数据上的额定电流是128.6A、380V、50Hz、S1工作制。在压缩机的系统压力定为6kg/cm^2的情况下(压缩机的系统压力最高可整定为7.5kg/cm^2),现场测试数据为电机运行电流为159A(此时的线电压为384V),负荷系数达到1.2364,每次运行最少连续工作3个小时以上。连续运行近3个小时后用红外线测温仪测电机机座表面温度却只有40摄氏度。电流表是校过的,接近0.5级精度。没弄明白其中的缘由。问该单位的运行维护电工,说自从投入使用以来已有近三年的时间,都是这种情况(电机使用率很高,几乎每天24小时都在使用,且停机的时间间隔很短,三班作业)。共有四台这样的机组,电流最小的机组也达到了142A。 压缩机曾经烧过,属于自然现象,对电机应该没有影响 应该是压缩机的功率变大了吧。导致电机负载变大。是不是电机的功率不够了? 压缩机原理不一样,电机电流也不一样,一般而言压力越大,电流越大,效率越高,电流越大,但是工作时间会缩短。如果是短时电流偏大并不影响电机运用,压缩机电机电流一般呈曲线状,不会持续运行在某值。注意一下电机温升就行了。