xidian203 发表于 2009-12-6 23:01

电机的冷态绝缘电阻值有标准码?

电机的冷态绝缘电阻值有标准码?

meijingwei 发表于 2010-2-3 11:49

不懂啊,学习中

向风何处 发表于 2010-2-3 14:16

一般标准上有规定啊,试验的时候都要测的。

张老五 发表于 2010-2-3 19:50

根据电机大小,标准是从1%-3%

woaini1044 发表于 2010-2-3 21:12

塑封电机》200mΩ

happy88888 发表于 2012-8-14 13:47

供参考。
按我国标准GB755-87规定,电机绕组在工作温度时,绝缘电阻应达到下式算出值:
R≥Un/(1000+Pn/100)(兆欧)

式中 R---电机绝缘电阻(兆欧);
   Un--电机额定电压(伏);
   Pn--电机额定功率(千瓦)。

测试冷态绝缘电阻时,要求绝缘电阻不小于每千伏,1兆欧,即R≥1兆欧/千伏。

张老五 发表于 2012-8-15 11:53

每千伏一兆欧,最低不低于0.5兆欧
页: [1]
查看完整版本: 电机的冷态绝缘电阻值有标准码?