关于高压电机的起动
高压电机一般为S1工作制,但我遇到一个皮带机需要频繁起动,3-5次每小时,多的时候达到8-9次每小时。大家有没有好的设计经验谈谈啊? 频繁启动的皮带机啊?整天断条的那种1、适当选取电机的容量,可以考虑放大一点
2、因为是频繁启动,笼条易发热,时间长了易断,所以要设法降低启动电流
3、皮带机通常要带料启动,因此要提高启动转矩,可以考虑采用深槽甚至双笼设计
4、从防止断条的角度,也可以采用铸铝转子 铝的热容量没有铜条的大,还是采用铜条的好吧. 主要考虑的不是热容量
因为铜条是焊接的,焊接点有应力,相对容易断。铸铝的笼条和端环是一体的,没有应力,不易断。另外铝条电阻大,启动转矩也大。
就是不知道铸铜工艺是否成熟 还是铸铜好 铸铜的工艺很复杂吧并且不经济啊 频繁启动的电机 焊接点的应力是要主要考虑的,导条最好有消除内应力的槽这样可能比较好点 带皮带机负载,那轴会承受皮带轮拉力,这时候要核算轴承的使用寿命,采用性能更好的轴承 或者搞成绕线式电机