xfq7111 发表于 2008-5-10 17:09

三相五柱式电压互感器YN,yn,开口△接线图及变比说明

在三柱铁芯的两侧各增加一个铁芯柱,作为零序磁通的闭合磁路,于是就形成了三相五柱式电压互感器。正因为这种电压互感器使零序磁通有了闭合磁路,就可以增加一组二次绕组,组成开口三角以获得零序电压。

    电网正常运行时,三相电压对称,开口三角绕组引出端子上的电压Ua1,x1为三相二次电压之相量和,其值为零,但实际上因漏磁等因素的影响,Ua1,x1一般不为零,而有几伏的不平衡电压。
当电网发生单相接地故障时,电压互感器一次侧的零序电压也感应到二次侧,因三相零序电压大小相等、相位相同,故开口三角绕组输出的电压Ua1,x1=3U0/Kμ(Kμ为电压互感器变比)。
1)把这种接线用于中性点非直接接地电网中,在电网发生单相(如A相)接地故障时,开口三角绕组两端的3倍零序电压Ua1,x1为3倍相电压。为使此时的Ua1,x1=100V,开口三角绕组每相的电压为100/3V。因此,电压互感器的变比为(UN/√3)/(100/√3)/(100/3)V(UN为一次系统的额定电压)。
2)把这种接线用于中性点直接接地电网中,在电网发生单相(如A相)接地故障时,故障相A相的电压为零,非故障相B、C相的电压大小和相位均与故障前的相同,开口三角绕组两端的3倍零序电压Ua1,x1为相电压。为使此时的Ua1,x1=100V,故电压互感器的变比为(UN/√3)/(100/√3)/(100)V。

powercui32 发表于 2008-8-4 00:07

辛苦了,我已看了.

qingzhu 发表于 2008-9-14 21:35

确实写的不错,领教了!

zombie0224 发表于 2009-6-15 11:40

学习了 谢谢

波心荡 发表于 2010-2-23 11:11

获益匪浅!!!
页: [1]
查看完整版本: 三相五柱式电压互感器YN,yn,开口△接线图及变比说明