高电压穿越技术讨论,请高手进来
高电压穿越技术讨论,请高手进来 目前国内没有相关要求。欧洲有些国家有 现在流行低电压穿越,国内高电压穿越好像还没有开始。高电压穿越要求风力发电机组定子出现就直接是10KV的电压吧?欧洲有这方面的课题,国内好像还早了点。 回复 3# sunnysmallLS理解有误,高电压穿越跟发电机定子电压等级没有关系。 统称故障穿越 不管你高低 高电压穿越会比低电压难吗? 一般意义上的电压穿越主要是针对电网的,低电压穿越大家都可以理解,主要指电网电压的瞬间跌落,风电机组至3秒仍能挂网,电网出现高电压的概率几乎为零,大部分的风电机组能够短时承受电网额定电压+30%--50%,而电网电压上限电压在此幅度以下,不知楼主说的是否是发电机高电压(4KV以上)的技术 电网对风机的要求会越来越高。。。为了电网的稳定。所以这个课题早晚要考虑的。楼主说的高电压是指电网故障状态时的末端变化吗?再描述具体点,才好开始讨论。 WECC-USA要求 有两种思路解决高电压穿越,一个是内部提高IGBT耐压等级(如采用更高电压等级的IGBT,或采用三电平等拓扑结构),二是外部添加STATCOM系统,输入感性电流。
不过这么高的电压是不是家里的电器都会烧掉啊? 回复 3# sunnysmall
高电压穿越,不是这个理解啊。 谢谢各位大侠,涨见识了 到底是发电机端电压高了还是电网电压高了?发电机端电压可控吧。 WECC-USA要求
elastic123 发表于 2009-12-4 08:07 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
这是米国的要求吧,到1.2pu.欧洲一些国家也有,比如意大利要求1.2pu持续1.5s不脱网。 进来学习一下 学习中!!! 不错,进来见识见识。 1.1pu对应10s,1.2pu对应2s,1.3pu对应1s。主要靠硬抗过去,发点无功。 回复 18# mylegond
高电压时最好吸收无功吧,这样有助于平衡电压。 回复 19# yjhou
发出容性感性,吸收感性容性相对的,呵呵看站什么角度了,都一样。呵呵
页:
[1]