gaofeng001 发表于 2009-11-23 16:07

低压、高压电机电机设计时的性价比?

厂里基建项目设计时对中型电机的电压选择意见不一致,有人认为250kW以下电机采用380V低压,250kW以上采用高压(貌似哪个行标里有),我觉得容量等级划得太低。大家讨论一下,如果一定要按容量进行划分,这条线划到多少kW最经济?

张老五 发表于 2009-11-23 20:22

不可能直接划条线,划线也要有个范围
个人认为,380伏和6000伏,可以划在300-500千瓦之间,6000伏和10000伏,划在1500-2000千瓦之间合适

drive2008 发表于 2009-11-23 20:32

有什么划定依据吗? 张大哥

张老五 发表于 2009-11-23 21:21

没什么很明确的依据,只不过是自己的一点看法
主要还是考虑了成本和效率两方面的因素,当然不仅仅是电机的成本,要考虑的是整个系统的成本

SNYDJ 发表于 2009-11-24 19:38

老五说得对,不仅仅是电机的成本,要考虑的是整个系统的成本.还有一个问题是不容忽视的,就是大功率电机如果用低压来设计,其体积庞大,除成本高之外,占用的地方也大啊!

张老五 发表于 2009-11-24 20:46

反过来,小功率电机一定要用高压的,也会体积大效率低

lzemg 发表于 2010-1-4 14:19

如果要减少设备投资,如二级变压器则150千瓦以上都可以选择六千伏

NJNTJSB 发表于 2010-1-4 14:25

低压\高压的划线最好高一些,比如500kW,变压器的投入小一些,成本自然低一些,现在低压大功率电机已做到900kW了

张老五 发表于 2010-1-4 20:19

个别特殊情况也是有的,比如我就见过90千瓦10千伏的电机,主要原因是那个区域没有别的低压负荷,为这台电机配个供电系统太不合算了。
同样低压大功率也不是不能做,不要说900千瓦,1800千瓦的低压变频电机我也见过。但要是没有别的特殊原因,还是不建议这样做。

hualikaifa 发表于 2010-3-11 03:50

我们做过4-2500KW   690V变频电动机,出口用的。

piandh 发表于 2010-3-11 09:41

要根据现有的系统资源和可能实现的资源情况综合分析。
页: [1]