xinjing 发表于 2009-11-22 13:35

同步发电机转子温升调整

同步发电机转子温升比限值高,而定子温升正常,定转子温升相差20K,如何调整设计,使得两者温升趋于接近并符合标准要求,H级温升。谢谢

xinjing 发表于 2009-11-23 20:37

有没有哪位朋友一起讨论一下。

伊犁人 发表于 2009-11-24 09:36

转子发热不是什么大的问题呀

xinjing 发表于 2009-11-24 11:03

转子温升都超过了限值,这就不合格了啊。

submarine78 发表于 2009-11-24 16:13

转子电密太高了,装个回风罩,让风从转子表面多走点

huanglian 发表于 2009-11-24 16:34

朋友你的发电机是多大的,是四级同步发电机吗??

Sean2028 发表于 2009-11-24 18:54

适当增大气隙试试,不知道是多大功率的?小的电机减气隙

xinjing 发表于 2009-11-24 21:41

适当增大气隙试试,不知道是多大功率的?小的电机减气隙
Sean2028 发表于 2009-11-24 18:54 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
增大气隙能改善转子的温升吗?

xinjing 发表于 2009-11-24 21:42

朋友你的发电机是多大的,是四级同步发电机吗??
huanglian 发表于 2009-11-24 16:34 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
四级同步发电机。有没有好点的转子散热方法?谢谢

yulong444 发表于 2009-11-25 08:05

各位高手有谁能说的详细点吗?

superw0911 发表于 2009-11-25 19:05

增大气隙增加转子温升

bigfamous 发表于 2009-11-25 20:11

转子增加轴向通风沟,同时改善端部散热。

xinjing 发表于 2009-11-25 20:11

看来关键的还是要降低转子的电密啊。

bbcjzldj 发表于 2009-11-25 21:57

如果您有技术建议您把实心磁极改为冲片叠压的。见笑!

xinjing 发表于 2009-11-26 12:23

如果您有技术建议您把实心磁极改为冲片叠压的。见笑!
bbcjzldj 发表于 2009-11-25 21:57 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
实际上现在的转子大部分都已经是冲片迭压了,我讲的这个就是。谢谢

daojz 发表于 2009-11-26 13:12

转子电密和磁密是多少,有具体数据才能有的放矢啊

liu3691 发表于 2009-11-26 14:38

回复 16# daojz
1、减小气隙已减少励磁电流
2、加大线径
3、加大通风或改善风量分配

xinjing 发表于 2009-11-26 21:13

转子的磁密一般选多少比较合适?1.5T么,另外转子冲片上的开孔会局部磁密的影响怎么样仿真比较好?

iamjixu 发表于 2009-11-28 01:07

这个话题挺难的。
有谁统一的讲解一下。。。

long98194 发表于 2009-11-28 08:13

从设计角度上来考虑:
1、增加线圈匝数;
2、适当加长转子铁心;
3、增大气隙。
页: [1] 2
查看完整版本: 同步发电机转子温升调整