submarine78 发表于 2009-11-11 14:49

用一个比较土的办法,用相同的线径和铜管,线稍短,铜管长,压接好以后,在铜管内装水,看水渗漏的快慢,如果接触很好则水几乎不漏.

xinjing 发表于 2009-11-12 12:47

千万不要使用搪锡的工艺,采用银焊,永远不会在焊接处出问题!!
hualikaifa 发表于 2009-11-9 19:47 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
谢谢,用银钎焊成本就上去了。

张老五 发表于 2009-11-13 22:12

测直流电阻的方法其实是很灵敏的,前提是所测的那一段导体的直流电阻,和接触电阻要有可比性,差别不能太大
至于通电测温度的方法,理论上是可以的,实际上怕是有点难度,时间上受不了

xinjing 发表于 2009-11-14 12:46

我们这边整个绕组加上接头在一起也就2~3个毫欧,检查电阻三相也基本平衡,但接头还是过热。

张老五 发表于 2009-11-14 21:39

基本平衡什么意思
误差率超过1%,就有可能出问题

xinjing 发表于 2009-11-15 14:41

基本平衡什么意思
误差率超过1%,就有可能出问题
张老五 发表于 2009-11-14 21:39 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
三相绕组不平衡量仅0.4%,这应该算是平衡吧。

luojian2468 发表于 2010-3-7 23:09

好啊,能很好学习了,

liu3691 发表于 2010-3-8 09:24

首先要处理线的外绝缘,处理干净后线头子搪锡,然后压接,压接完了进行灌锡处理就肯定ok了。
一般的测三相电阻不一定能够测出来,因为电阻影响太小了。

肖小闲 发表于 2013-3-25 16:40

看帖学习,{:soso_e100:}
页: 1 [2]
查看完整版本: 中型电机的出线电缆联接