逍遥游 发表于 2009-11-4 00:13

电机保护

现有一台低压水泵电机潜水式的,型号不记得啦,美国的,额定电流193A,额定电压有3种,380V,390V,400V,控制室在500米外,电机侧有一套补偿电容,电机保护用的热继电器保护。我在控制室测的接触器的二次侧电流是154A,电机那里测得电机电流是176A左右,补偿电容的电流有30A,现在我想知道,我的热继电器的整定值是多少?那位高手给支个招,谢谢了

逍遥游 发表于 2009-11-8 19:34

写的有点错误,接触器的二次侧的电流时176,电机那里测得的电流时154,跪求高手作答!!!!!!!!

xygoon 发表于 2009-11-10 09:24

整定值是什么?不太懂

chtmst 发表于 2009-11-11 15:27

应该是额定×(1+20%)吧,做参考,不是很专业

逍遥游 发表于 2009-11-13 00:05

我想知道的是是按电机的额定电流的值调整还是按照实际检测的数据调整

逍遥游 发表于 2009-11-13 00:08

热继电器的整定是按额定电流的0.95——1.05整定 ,一般取中间值1,即额定电流。